SPECIFICATION
Roll-up load(권상능력)
출력 / 극수
Torque (출력축 회전력)
Sprocket Operator (출력기어 잇수)
Voltage (사용전압)
Operator Weight (제품중량)

제품설명

 
연동제어기 기본형

공통 제원

 
형식 노출형·매립형
1차측전압 AC 220/380V/, 50/60Hz
2차측전압 DC 24V ~ 35V 이내
소비전력 평상시 3VA, 작동시 51VA
예비전원 밀폐형 Ni-Cd 축전지(DC 24V, 0.6Ah)
연기감지기 DC 24V
자동폐쇄기 통전 작동형 (DC 24V)
이보점점용량 DC 30V 5A (저항부하)
주변온도 -30。~ +40℃

2단 강하 제어기 결선도

ba2a69b46e708d308d1c17d7bfd99926_1734946035_7591.jpg

*주의:감지기 라인 또는 방재실 라인들 중 한개만 사용할 것

 
각부명칭 및 기능
ba2a69b46e708d308d1c17d7bfd99926_1734946029_0609.jpg

● A.C 입력전원 : 단상 전원 연결

● 감지기 (방재실이 없는 곳에서 사용)

- 1차 연감지기 : 감지기 1차단자와 공통단자에 연결

- 2차 열감지기 : 감지기 공통단자와 2차단자에 연결

- 복구 : S 복구 사용

● 방재실

- 1차 연감지기 : 방재실 1차단자와 공통단자에 연결

- 2차 열감지기 : 방재실 공통단자와 2차단자에 연결

● 자동폐쇄기

- 청 적 순서대로 연결

● 무전압이보

- 1차 작동시 확인라인 (A접점)

- 2차 작동시 확인라인 (A접점)

● 셋팅방법

- 상단, 하단 리미트로 셋팅후

- 셔터를 상단에 올려놓고 볼륨 스위치를 약하게 좌로 돌려 멈추면, 시계방향으로 약간 돌려놓고, 방화 가동하면 1단 위치에 멈춤니다.

   덜 내려왔다면 시계방향으로 약간 돌리고, 많이 내려왔다면 반대로 돌리면서 셋팅하면 됩니다.