연동제어기 기본형
페이지 정보
본문
SPECIFICATION | ||
---|---|---|
Roll-up load(권상능력) | ||
출력 / 극수 | ||
Torque (출력축 회전력) | ||
Sprocket Operator (출력기어 잇수) | ||
Voltage (사용전압) | ||
Operator Weight (제품중량) |
제품설명
연동제어기 기본형 |
공통 제원
형식 | 노출형·매립형 |
1차측전압 | AC 220/380V/, 50/60Hz |
2차측전압 | DC 24V ~ 35V 이내 |
소비전력 | 평상시 3VA, 작동시 51VA |
예비전원 | 밀폐형 Ni-Cd 축전지(DC 24V, 0.6Ah) |
연기감지기 | DC 24V |
자동폐쇄기 | 통전 작동형 (DC 24V) |
이보점점용량 | DC 30V 5A (저항부하) |
주변온도 | -30。~ +40℃ |
2단 강하 제어기 결선도
각부명칭 및 기능 |
● A.C 입력전원 : 단상 전원 연결
※ 주의 : 감지기 라인 또는 방재실 라인 둘 중 한개만 사용할 것
● 감지기 (방재실이 없는 곳에서 사용)
- 1차 연감지기 : 감지기 1차단자와 공통단자에 연결
- 2차 열감지기 : 감지기 공통단자와 2차단자에 연결
- 복구 : S 복구 사용
● 방재실
- 1차 연감지기 : 방재실 1차단자와 공통단자에 연결
- 2차 열감지기 : 방재실 공통단자와 2차단자에 연결
● 자동폐쇄기
- 청 적 순서대로 연결
● 무전압이보
- 1차 작동시 확인라인 (A접점)
- 2차 작동시 확인라인 (A접점)
● 제어기 한대에 모터 다수 사용시
- 제일 빨리 내려오는 모터는 1단 위치를 볼륨 스위치로 셋팅
- 다른 모터는 적색 폐쇄기 라인 한쪽을 잘라서 모터의 황색 리미트선에 직렬연결
- 셔터를 1단 위치에 정지 시켜 놓는다.
- 2단축 핸들을 돌려 1단 위치를 셋팅한다.
※ 300S는 제일 늦게 내려오는 모터를 볼륨으로 셋팅